비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따른 비상콘센트설비의 전원회로(비상콘센트에 전력을 공급하는 회로를 말한다)의 설치기준으로 틀린 것은?
1
전원회로는 주배전반에서 전용회로로 할 것
2
콘센트마다 배선용 차단기(KS C 8321)를 설치하여야 하며, 충전부가 노출되지 아니하도록 할 것
3
전원회로는 각층에 1 이상이 되도록 설치할 것
4
비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 220V인 것으로서, 그 공급용량은 1.5kVA 이상인 것으로 할 것
해설
비상콘센트설비의 화재안전기준상 전원회로는 각 층에 2 이상이 되도록 설치하여야 한다. 따라서 ③ 전원회로는 각층에 1 이상이 되도록 설치할 것 은 틀린 설명이다.
나머지 보기는 옳다. 전원회로는 주배전반에서 전용회로로 하고(①), 콘센트마다 배선용 차단기를 설치하며 충전부가 노출되지 않도록 하고(②), 전원회로는 단상교류 220V로서 공급용량은 1.5kVA 이상(④)이어야 한다.