모두CBT

자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따른 속보… | [소방설비기사(전기) 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 22년 1회차

자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따른 속보기의 기능에 대한 내용이다. 다음 ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
작동신호를 수신하거나 수동으로 동작시키는 경우 ( ⓐ )초 이내에 소방관서에 자동적으로 신호를 발하여 통보하되, ( ⓑ )회 이상 속보할 수 있어야 한다.

1

ⓐ 20, ⓑ 5

2

ⓐ 20, ⓑ 3

3

ⓐ 10, ⓑ 5

4

ⓐ 10, ⓑ 3

해설

자동화재속보설비 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따르면, 속보기는 작동신호를 수신하거나 수동으로 동작시키는 경우 20초 이내에 소방관서에 자동적으로 신호를 발하여 통보하되 3회 이상 속보할 수 있어야 한다. 따라서 빈칸에 들어갈 값은 ⓐ 20, ⓑ 3이다. 즉 통보 지연 없이 신속히(20초 이내) 알리고, 1회 통보 실패에 대비해 반복(3회 이상) 속보하도록 규정한 것이다.