모두CBT

절연저항 시험에서 “전로의 사용전압이 500V 이하인 경우 1.0MΩ … | [소방설비기사(전기) 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 22년 1회차

절연저항 시험에서 “전로의 사용전압이 500V 이하인 경우 1.0MΩ 이상”이란 뜻으로 가장 알맞은 것은?

1

누설전류가 15mA 이하이다.

2

누설전류가 30mA 이하이다.

3

누설전류가 5mA 이하이다.

4

누설전류가 0.5mA 이하이다.

해설

절연저항이 규정값 이상이면 그만큼 누설전류가 제한된다는 뜻이다. 옴의 법칙으로 최대 누설전류를 구하면, 사용전압 500V일 때 절연저항 1.0MΩ에서 I=VR=5001×106=0.5×10−3 A=0.5 mAI=\dfrac{V}{R}=\dfrac{500}{1\times10^{6}}=0.5\times10^{-3}\,\text{A}=0.5\,\text{mA} 이다. 즉 절연저항 1.0MΩ 이상이라는 것은 누설전류가 0.5mA 이하로 흐른다는 의미이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.