건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 방화구획의 설치기준 중 스프링클러를 설치한 10층 이하의 층은 바닥면적 몇 m2 이내마다 방화구획을 구획하여야 하는가?
1
2,000
2
3,000
3
1,000
4
1,500
해설
방화구획은 10층 이하의 층에서는 원칙적으로 바닥면적 1,000m² 이내마다 구획하지만, 스프링클러 등 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 그 기준면적의 3배까지 완화된다. 따라서 1,000×3=3,000m² 이내마다 구획하면 되므로 ② 3,000이 정답이다. ③ 1,000은 스프링클러가 없는 경우의 기준면적이다.