비상콘센트의 배치와 설치에 대한 현장 사항이 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 적합하지 않은 것은?

1

전원회로의 배선은 내화배선으로 되어 있다.

2

보호함에는 쉽게 개폐할 수 있는 문을 설치하였다.

3

3상 교류 200볼트 전원회로에 대해 비접지형 3극 플러그 접속기를 사용하였다.

4

보호함 표면에 “비상콘센트”라고 표시한 표지를 붙였다.

해설

비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 220V로 공급하고 접지형 플러그 접속기를 사용하여야 하므로, "3상 교류 200볼트 전원회로에 비접지형 3극 플러그 접속기를 사용"한 설명은 기준에 적합하지 않다. 전원회로 배선의 내화배선, 쉽게 개폐할 수 있는 문, 보호함 표면의 "비상콘센트" 표지는 모두 적합하다.