무선통신보조설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준 중 옳은 것은? (단, 위험물 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 23년 3회차
무선통신보조설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준 중 옳은 것은? (단, 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설은 제외한다.)
1
층수가 층 이상인 것으로서 층 이상 부분의 모든 층
2
지하층의 층수가 3층 이상이고 지하층의 바닥면적의 합계가 이상인 것은 지하층의 모든 층
3
지하가(터널은 제외)로서 연면적 이상인 것
4
지하가 중 터널로서 길이가 이상인 것
해설
무선통신보조설비 설치 대상으로 옳은 것은 ② 지하층의 층수가 3층 이상이고 지하층 바닥면적의 합계가 이상인 것은 지하층의 모든 층이다.
① 층수 30층 이상은 16층 이상 부분의 모든 층(15층 아님), ③ 지하가(터널 제외)는 연면적 이상(500 아님), ④ 지하가 중 터널은 길이 500m 이상(1,000m 아님)이 기준이므로 모두 틀리다.