비상방송설비 음향장치의 설치기준 중 옳은 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 23년 3회차
비상방송설비 음향장치의 설치기준 중 옳은 것은?
1
층수가 11층(공동주택의 경우에는 16층) 이상의 특정소방대상물의 지하층에서 발화한 때에는 직상층에만 경보를 발할 것
2
음향장치는 정격전압의 60% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 할 것
3
확성기는 각층마다 설치하되, 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리가 15m 이하가 되도록 하고, 해당층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것
4
음향장치는 자동화재탐지설비의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것
해설
비상방송설비의 음향장치는 자동화재탐지설비의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 해야 하므로 ④가 옳다.