비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따라 비상콘센트설비의 전원회로(비상콘센트에 전력을 공급하는 회로를 말한다.)에 대한 전압과 공급용량으로 옳은 것은?
1
전압 : 단상교류 220V, 공급용량 : 3kVA 이상
2
전압 : 단상교류 220V, 공급용량 : 1.5kVA 이상
3
전압 : 단상교류 110V, 공급용량 : 1.5kVA 이상
4
전압 : 단상교류 110V, 공급용량 : 3kVA 이상
해설
비상콘센트설비의 화재안전기준상 전원회로는 단상교류 220V인 것으로서 그 공급용량은 1.5kVA 이상이어야 한다.
따라서 ② 전압 : 단상교류 220V, 공급용량 : 1.5kVA 이상 이 정답이다.
과거 3상교류 380V·3kVA 기준이 있었으나 현재는 단상 220V로 일원화되어 있으므로 ①·③·④는 모두 기준에 맞지 않는다.