무선통신보조설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준 중 옳은 것은?… | [소방설비기사(전기) 필기] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 25년 1회차
무선통신보조설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준 중 옳은 것은? (단, 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설은 제외한다.)
1
지하가 중 터널로서 길이가 이상인 것
2
층수가 층 이상인 것으로서 층 이상 부분의 모든 층
3
지하가(터널은 제외)로서 연면적 이상인 것
4
지하층의 층수가 층 이상이고 지하층의 바닥면적의 합계가 이상인 것은 지하층의 모든 층
해설
무선통신보조설비 설치대상 기준상 지하층의 층수가 3층 이상이고 지하층의 바닥면적의 합계가 1,000m² 이상인 것은 지하층의 모든 층에 해당한다는 설명이 옳다.
이 밖에 지하가(터널 제외)로서 연면적 1,000m² 이상인 것, 지하층 바닥면적 합계 3,000m² 이상인 것은 지하층의 모든 층, 공동구, 층수가 30층 이상인 것으로서 16층 이상 부분의 모든 층도 설치대상이다.
- 지하가 중 터널 — 길이 500m 이상이어야 하므로 1,000m 이상은 틀리다.
- 30층 이상 건축물 — 16층 이상 부분이 대상이므로 15층 이상은 틀리다.
- 지하가(터널 제외) — 연면적 1,000m² 이상이어야 하므로 500m² 이상은 틀리다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.