비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따른 비상콘센트설비의 … | [소방설비기사(전기) 필기] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 24년 1회차
비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따른 비상콘센트설비의 전원회로(비상콘센트에 전력을 공급하는 회로를 말한다)의 설치기준으로 틀린 것은?
1
전원회로는 각층에 1 이상이 되도록 설치할 것
2
전원회로는 주배전반에서 전용회로로 할 것
3
콘센트마다 배선용 차단기(KS C 8321)를 설치하여야 하며, 충전부가 노출되지 아니하도록 할 것
4
비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 220V인 것으로서, 그 공급용량은 1.5kVA 이상인 것으로 할 것
해설
비상콘센트설비의 화재안전기준상 전원회로는 각 층에 2 이상 이 되도록 설치하여야 한다(다만 설치할 비상콘센트가 1개인 층은 1개로 할 수 있다). 따라서 전원회로는 각층에 1 이상이 되도록 설치할 것이라는 설명이 틀렸다. 나머지는 기준과 일치하여 전원회로는 주배전반에서 전용회로 로 하고, 콘센트마다 배선용 차단기 를 설치하며 충전부가 노출되지 않아야 하고, 전원회로는 단상교류 220V 에 공급용량 1.5kVA 이상 이어야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.