비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따른 비상콘센트설비의 전원회로(비상콘센트에 전력을 공급하는 회로를 말한다)의 설치기준으로 틀린 것은?

1

전원회로는 각층에 1 이상이 되도록 설치할 것

2

전원회로는 주배전반에서 전용회로로 할 것

3

콘센트마다 배선용 차단기(KS C 8321)를 설치하여야 하며, 충전부가 노출되지 아니하도록 할 것

4

비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 220V인 것으로서, 그 공급용량은 1.5kVA 이상인 것으로 할 것

해설

비상콘센트설비의 화재안전기준상 전원회로는 각 층에 2 이상이 되도록 설치하여야 한다(다만 설치할 비상콘센트가 1개인 층은 1개로 할 수 있다).
따라서 ① 전원회로는 각층에 1 이상이 되도록 설치할 것 이 틀린 내용이다.
나머지는 기준과 일치하여 전원회로는 주배전반에서 전용회로로 하고, 콘센트마다 배선용 차단기를 설치하며 충전부가 노출되지 않아야 하고, 전원회로는 단상교류 220V에 공급용량 1.5kVA 이상이어야 한다.