비상콘센트의 배치와 설치에 대한 현장 사항이 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 적합하지 않은 것은?

1

보호함 표면에 “비상콘센트”라고 표시한 표지를 붙였다.

2

보호함에는 쉽게 개폐할 수 있는 문을 설치하였다.

3

전원회로의 배선은 내화배선으로 되어 있다.

4

3상 교류 200볼트 전원회로에 대해 비접지형 3극 플러그 접속기를 사용하였다.

해설

비상콘센트설비의 화재안전기준상 전원회로의 플러그접속기는 접지형 이어야 하며, 3상교류 전원회로의 경우 접지형 3극 플러그접속기 를 사용하여야 한다. 따라서 비접지형 3극 플러그접속기를 사용한 것은 기준에 적합하지 않다. 보호함 표면의 표지 부착, 쉽게 개폐할 수 있는 문 설치, 전원회로의 내화배선 은 모두 기준에 부합한다.