실내 화재 시 발생한 연기로 인한 감광계수 와 가시거리에 대한 설명 중 틀린 것은?
1
감광계수가 0.1일 때 가시거리는 20~30m이다.
2
감광계수가 10일 때 가시거리는 0.2~0.5m이다.
3
감광계수가 1.0일 때 가시거리는 1~2m이다.
4
감광계수가 0.3일 때 가시거리는 15~20m이다.
해설
감광계수 C_s와 가시거리의 관계는 대체로 0.1 → 20~30m, 0.3 → 5m, 0.5 → 3m, 1.0 → 1~2m, 10 → 0.2~0.5m로 정리된다. 따라서 감광계수 0.3일 때 가시거리가 15~20m라는 설명이 틀렸다(실제 약 5m). 감광계수 0.1은 연기감지기가 작동하는 정도, 0.3은 건물 내부에 익숙한 사람이 피난에 지장을 느끼는 정도, 10은 화재 최성기 농도에 해당한다.