변압기의 내부 보호에 사용되는 계전기는? 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 24년 3회차
변압기의 내부 보호에 사용되는 계전기는?
1
비율 차동 계전기
2
역전류 계전기
3
온도 계전기
4
부족 전압 계전기
해설
비율차동계전기 는 변압기 1차·2차 권선의 전류(변류비 환산값) 차이를 검출하되 차전류와 억제전류의 비율 로 동작시켜, 변압기 내부 권선 단락·지락 등의 내부 고장을 보호하는 대표적 계전기이다. 여자돌입전류나 변류기 오차로 인한 오동작을 억제할 수 있어 변압기 주보호에 사용되며, 온도 계전기는 과열 감시용 보조 보호일 뿐 내부 고장 검출용은 아니다. 따라서 변압기의 내부 보호에 사용되는 계전기는 비율차동계전기이다.