비상방송설비의 배선에 대한 설치기준으로 틀린 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 25년 2회차

비상방송설비의 배선에 대한 설치기준으로 틀린 것은?

1

전원회로의 배선은 옥내소화전설비의 화재안전기준에 따른 내화배선을 설치할 것

2

배선은 다른 용도의 전선과 동일한 관, 덕트, 몰드 또는 풀박스 등에 설치할 것

3

화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 할 것

4

부속회로의 전로와 대지사이 및 배선상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 0.1MΩ 이상이 되도록 할 것

해설

틀린 것은 배선을 다른 용도의 전선과 동일한 관·덕트·몰드 또는 풀박스 등에 설치한다는 설명이다.

비상방송설비의 화재안전기준은 배선을 다른 용도의 전선과 별개의 관·덕트·몰드 또는 풀박스 등에 설치하도록 규정하므로, 동일한 관 등에 설치한다는 설명은 기준에 어긋난다.

나머지 설명은 모두 옳다.

  • 전원회로 배선 — 옥내소화전설비의 화재안전기준에 따른 내화배선으로 하고, 그 밖의 배선은 내화 또는 내열배선으로 한다.
  • 단락·단선 시 화재통보 — 하나의 층에서 확성기나 배선이 단락·단선되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 해야 한다.
  • 절연저항 — 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250V 절연저항측정기로 0.1MΩ 이상이어야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.