바닥면적이 450m^2일 경우 단독경보형감지기의 최소 설치계수는? | [소방설비기사(전기) 필기] 22년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 22년 3회차
바닥면적이 일 경우 단독경보형감지기의 최소 설치계수는?
1
3개
2
4개
3
1개
4
2개
해설
단독경보형감지기는 각 실(이웃하는 실내 바닥면적이 각각 30㎡ 미만이고 벽체 상부의 전부 또는 일부가 개방된 경우 이를 1개의 실로 봄)마다 설치하되, 바닥면적이 150㎡를 초과하는 경우에는 150㎡마다 1개 이상 설치한다. 바닥면적이 450㎡이므로 , 즉 단독경보형감지기의 최소 설치개수는 3개이다.