바닥면적이 450m2450m^2450m2일 경우 단독경보형감지기의 최소 설치계수는?
3개
4개
1개
2개
단독경보형감지기는 각 실(이웃하는 실내 바닥면적이 각각 30㎡ 미만이고 벽체 상부의 전부 또는 일부가 개방된 경우 이를 1개의 실로 봄)마다 설치하되, 바닥면적이 150㎡를 초과하는 경우에는 150㎡마다 1개 이상 설치한다.바닥면적이 450㎡이므로 450÷150=3450 \div 150 = 3450÷150=3, 즉 최소 3개가 필요하다. 따라서 정답은 ① 3개이다.