모두CBT

비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따라 비상벨설비 또 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 23년 3회차

비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따라 비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비의 전원회로 배선 중 내열배선에 사용하는 전선의 종류가 아닌 것은?

1

0.6/1kV EP 고무절연 클로로프렌 시스 케이블

2

450/750V 저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연전선

3

버스덕트(Bus Duct)

4

600V 1종 비닐절연전선

해설

내열배선에 사용하는 전선은 절연·내열 성능이 확보된 것이어야 하며, 0.6/1kV EP 고무절연 클로로프렌 시스 케이블, 450/750V 저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연전선, 버스덕트 등이 이에 해당한다. 반면 600V 1종 비닐절연전선(IV)은 내열·내화배선용 전선 목록에 포함되지 않으므로 내열배선에 사용하는 전선의 종류가 아니다. 일반 비닐절연전선은 내열성이 부족하여 소방용 내열배선 전선으로 인정되지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.