모두CBT

비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따라 비상방송설비가 기동… | [소방설비기사(전기) 필기] 24년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 24년 2회차

비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따라 비상방송설비가 기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재 발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 몇 초 이하로 하여야 하는가?

1

20

2

30

3

5

4

10

해설

비상방송설비는 화재 신고(기동장치에 따른 신호)를 수신한 후 필요한 음량으로 화재 발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간이 10초 이하가 되도록 하여야 한다. 이는 조작·확인 지연 없이 신속하게 피난 방송을 개시하도록 한 규정으로, 20초·30초는 지연 한도를 초과한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.