「비상콘센트설비의 화재안전성능기준」 제4조에 따른 비상콘센트의 설치 기준으로 옳은 것은?
1
전선의 용량은 설치된 모든 비상콘센트의 합계용량 이상으로 해야 한다.
2
하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 15개 이하로 하며, 전선 용량은 5개 콘센트의 합산용량 이상으로 한다.
3
하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 하고, 전선의 용량은 각 비상콘센트(3개 이상일 때는 3개)의 공급용량을 합한 용량 이상으로 해야 한다.
4
하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 5개 이하로 한다.
해설
옳은 것은 하나의 전용회로에 비상콘센트 10개 이하, 전선 용량은 각 비상콘센트(3개 이상일 때는 3개)의 공급용량 합 이상이라는 것이다.
비상콘센트설비의 화재안전기준에 따르면 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 하고, 전선의 용량은 각 비상콘센트(비상콘센트가 3개 이상인 경우에는 3개)의 공급용량을 합한 용량 이상으로 하여야 한다.
비상콘센트 하나의 전원부 용량(콘센트당 공급용량)은 단상 1.5kVA를 기준으로 하며, 회로당 최대 3개분(3×1.5=4.5kVA)까지를 전선 용량 산정의 상한으로 본다.
- 5개 이하로 본 설명 — 회로당 설치 개수 기준이 틀리다.
- 15개 이하로 본 설명 — 회로당 설치 개수 기준이 틀리다.