피난기구의 설치기준 중 틀린 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 23년 1회차

피난기구의 설치기준 중 틀린 것은?

1

다수인피난장비 보관실은 건물 외측보다 돌출되지 아니하고, 빗물 ㆍ 먼지 등으로부터 장비를 보호할 수 있는 구조이어야 한다.

2

4층 이상의 층에 하향식 피난구용 내림식 사다리를 설치하는 경우에는 금속성 고정 사다리를 설치하고, 당해 고정사다리에는 쉽게 피난할 수 있는 구조의 노대를 설치하여야 한다.

3

승강식피난기 및 하향식 피난구용 내림식 사다리의 착지점과 하강구는 상호 수평거리 15cm 이상의 간격을 두어야 한다.

4

피난기구를 설치하는 개구부는 서로 동일 직선상이 아닌 위치에 있을 것. 다만, 피난교∙피난용트랩 ㆍ 간이완강기 ㆍ 아파트에 설치되는 피난기구(다수인 피난장비는 제외) 기타 피난 상 지장이 없는 것에 있어서는 그러하지 아니하다.

해설

4층 이상의 층에 하향식 피난구용 내림식 사다리를 설치하는 경우에도 금속성 고정 사다리와 노대를 설치해야 한다는 서술이 틀린 기준이다.

피난기구의 화재안전기준은 4층 이상의 층에 피난사다리(단, 하향식 피난구용 내림식사다리는 제외)를 설치하는 경우 금속성 고정사다리를 설치하고 그 고정사다리에 쉽게 피난할 수 있는 구조의 노대를 설치하도록 규정한다.

하향식 피난구용 내림식 사다리는 이 규정의 적용 제외 대상이므로, 위 서술은 틀리다.

나머지 설명(다수인피난장비 보관실의 구조, 승강식피난기 및 내림식 사다리의 착지점과 하강구 간격, 개구부의 배치 기준)은 기준과 일치한다.