모두CBT

100V, 500W의 전열선 2개를 같은 전압에서 직렬로 접속한 경우와 병렬로 접속한 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 24년 1회차

100V, 500W의 전열선 2개를 같은 전압에서 직렬로 접속한 경우와 병렬로 접속한 경우에 각 전열선에서 소비되는 전력은 각각 몇 W인가?

1

직렬 : 500, 병렬 : 1,000

2

직렬 : 250, 병렬 : 1,000

3

직렬 : 500, 병렬 : 500

4

직렬 : 250, 병렬 : 500

해설

전열선 1개의 저항은 R=V2P=1002500=20ΩR=\dfrac{V^2}{P}=\dfrac{100^2}{500}=20\,\Omega이다. 인가전압은 두 경우 모두 100 V로 같다.
직렬 접속 시 합성저항은 20+20=40Ω20+20=40\,\Omega이므로 소비전력은 P=100240=250P=\dfrac{100^2}{40}=250 W이다. 병렬 접속 시 합성저항은 202=10Ω\dfrac{20}{2}=10\,\Omega이므로 P=100210=1000P=\dfrac{100^2}{10}=1000 W이다. 따라서 ② 직렬 : 250, 병렬 : 1,000이 정답이다.