모두CBT

3상 유도전동기를 Y결선으로 기동할 때 전류의 크기(|I_Y|)와 \t… | [소방설비기사(전기) 필기] 24년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 24년 3회차

3상 유도전동기를 YY결선으로 기동할 때 전류의 크기(∣IY∣)(|I_Y|)와 △\triangle결선으로 기동할 때 전류의 크기(∣I△∣)(|I_\triangle|)의 관계로 옳은 것은?

1

∣IY∣=13∣I△∣|I_Y| = \dfrac{1}{\sqrt{3}}|I_\triangle|

2

∣IY∣=13∣I△∣|I_Y| = \dfrac{1}{3}|I_\triangle|

3

∣IY∣=13∣I△∣|I_Y| = \dfrac{1}{\sqrt{3}}|I_\triangle|

4

∣IY∣=3 ∣I△∣|I_Y| = \sqrt{3}\,|I_\triangle|

해설

기동 선전류는 ∣IY∣=13∣I△∣|I_Y|=\dfrac{1}{3}|I_\triangle| 의 관계가 성립한다.

같은 전동기를 Y결선으로 기동하면 각 상에 걸리는 전압이 선간전압의 13\dfrac{1}{\sqrt{3}} 로 낮아지고, 동시에 Y결선의 선전류는 상전류와 같은 반면 △\triangle 결선의 선전류는 상전류의 3\sqrt{3} 배가 된다.

이 두 효과가 겹쳐 기동 선전류는
13×13=13\dfrac{1}{\sqrt{3}}\times\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\dfrac{1}{3}
로 줄어든다.

이것이 Y−△Y-\triangle 기동으로 기동전류를 낮추는 원리이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.