모두CBT

3상 유도전동기를 Y결선으로 기동할 때 전류의 크기(|I 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 24년 1회차

3상 유도전동기를 YY결선으로 기동할 때 전류의 크기(IY)(|I_Y|)\triangle결선으로 기동할 때 전류의 크기(I)(|I_\triangle|)의 관계로 옳은 것은?

1

IY=13I|I_Y| = \dfrac{1}{\sqrt{3}}|I_\triangle|

2

IY=13I|I_Y| = \dfrac{1}{3}|I_\triangle|

3

IY=13I|I_Y| = \dfrac{1}{\sqrt{3}}|I_\triangle|

4

IY=3I|I_Y| = \sqrt{3}\,|I_\triangle|

해설

같은 전동기를 Y결선으로 기동하면 각 상에 걸리는 전압이 선간전압의 13\dfrac{1}{\sqrt{3}}로 낮아지고, 동시에 Y결선의 선전류는 상전류와 같은 반면 \triangle결선의 선전류는 상전류의 3\sqrt{3}배가 된다. 이 두 효과가 겹쳐 기동 선전류는 13×13=13\dfrac{1}{\sqrt{3}}\times\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\dfrac{1}{3}로 줄어든다.
따라서 IY=13I|I_Y|=\dfrac{1}{3}|I_\triangle|가 되어 ② IY=13I|I_Y|=\dfrac{1}{3}|I_\triangle|가 정답이다. 이것이 Y-\triangle 기동으로 기동전류를 낮추는 원리이다.