비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연 내력 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
전원부와 외함 사이에 정격전압이 150V 이상인 경우에는 그 정격전압에 ( ㉠ )를 곱하고 ( ㉡ )를 더한 실효전압을 가하는 시험에서 1분 이상 견디는 것으로 할 것
1
㉠ 3, ㉡ 1,000
2
㉠ 2, ㉡ 1,000
3
㉠ 2, ㉡ 1,500
4
㉠ 3, ㉡ 1,500
해설
정격전압이 150V 이상인 경우 ㉠ 2, ㉡ 1,000이 옳다 — 정격전압에 2를 곱하고 1,000을 더한 실효전압을 가하는 시험에서 1분 이상 견뎌야 한다.
비상콘센트설비의 화재안전기준상 절연내력은 정격전압이 150V 이하인 경우 1,000V의 실효전압을, 150V 이상인 경우에는 그 정격전압에 2를 곱하여 1,000을 더한 실효전압을 가하는 시험에서 1분 이상 견디는 것이어야 한다.
예를 들어 정격전압 220V이면 시험전압은
V가 된다.같은 기준에서 절연저항은 전원부와 외함 사이를 500V 절연저항계로 측정하여 20MΩ 이상이어야 한다.