모두CBT

자동화재탐지설비 배선의 설치기준 중 옳은 것은? | [소방설비기사(전기) 필기] 22년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 22년 3회차

자동화재탐지설비 배선의 설치기준 중 옳은 것은?

1

자동화재탐지설비의 배선은 다른 전선과 별도의 관ㆍ덕트ㆍ몰드 또는 풀박스 등에 설치할 것. 다만, 60V 미만의 약 전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때에는 그러하지 아니하다.

2

감지기 사이의 회로의 배선은 교차회로 방식으로 설치하여야 한다.

3

피(P)형 수신기 및 지피(G.P.)형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 10개 이하로 설치하여야 한다.

4

자동화재탐지설비의 감지기회로의 전로저항은 80Ω 이하가 되도록 하여야 하며, 수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전앞은 감지기 정격전압의 50% 이상이어야 한다.

해설

배선을 다른 전선과 별도의 관·덕트·몰드 또는 풀박스 등에 설치하되, 60V 미만의 약전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때에는 예외로 한다는 것이 옳은 설치기준이다.

자동화재탐지설비의 화재안전기준상 배선은 다른 전선과 별도의 관·덕트·몰드 또는 풀박스 등에 설치하며, 위 조건에서만 예외가 인정된다.

  • 감지기 사이의 회로 배선 — 도통시험이 가능하도록 송배전식으로 하여야 하며, 교차회로 방식은 준비작동식 스프링클러설비 등 소화설비 기동용 감지기 회로에 적용하는 방식이다.
  • P형·GP형 수신기의 공통선 — 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 7개 이하이다.
  • 감지기회로의 전로저항과 종단 배선전압 — 전로저항은 50Ω 이하이고, 종단 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의 80% 이상이어야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.