변류기에 결선된 전류계가 고장이 나서 교환하는 경우 옳은 방법은? 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 25년 3회차
변류기에 결선된 전류계가 고장이 나서 교환하는 경우 옳은 방법은?
1
변류기의 2차를 개방시키고 한다.
2
변류기에 피뢰기를 달고 한다.
3
변류기의 2차를 접지시키고 한다.
4
변류기의 2차를 단락시키고 한다.
해설
변류기(CT)의 2차측을 개방한 채로 1차에 전류가 흐르면 1차 전류 전부가 여자전류로 작용하여 철심이 심하게 포화되고, 2차 권선에 매우 높은 고전압이 유기되어 절연 파괴와 감전의 위험이 있다. 따라서 2차측에 연결된 전류계를 교환할 때는 ④ 변류기의 2차를 단락시키고 작업해야 한다.
①처럼 2차를 개방하는 것은 가장 위험한 조작이며, ③ 접지는 감전 대비 조치일 뿐 2차 개방으로 인한 고전압 유기 자체를 막지 못한다.