건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 방화구획의 설치기준 중 스프링클러를 설치한 1010층 이하의 층은 바닥면적 몇 m2m^2 이내마다 방화구획을 구획하여야 하는가?

1

1,000

2

1,500

3

3,000

4

2,000

해설

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」의 방화구획 설치기준에 따르면 10층 이하의 층은 바닥면적 1,000 m21{,}000\,\mathrm{m^2} 이내마다 구획하되, 스프링클러 등 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 그 기준면적의 3배인 3,000 m23{,}000\,\mathrm{m^2} 이내마다 구획한다. 따라서 스프링클러를 설치한 10층 이하의 층의 방화구획 기준면적은 3,000㎡이다. 1,000㎡는 스프링클러를 설치하지 않은 경우의 기준면적이다.