감지기의 설치기준 중 옳은 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 25년 2회차
감지기의 설치기준 중 옳은 것은?
1
공기관식 차동식분포형 감지기의 검출부는 45°이상 경사되지 아니하도록 부착할 것
2
스포트형 감지기는 15°이상 경사되지 아니하도록 부착할 것
3
보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상 시 최고 온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치할 것
4
정온식 감지기는 주방ㆍ보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동온도가 최고주위온도보다 30℃ 이상 높은 것으로 설치할 것
해설
자동화재탐지설비의 화재안전기준상 보상식 스포트형 감지기는 정온점이 감지기 주위의 평상 시 최고 온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치하여야 하므로 ③이 옳다. 나머지는 수치가 뒤바뀐 것으로, ① 공기관식 차동식분포형 감지기의 검출부는 5° 이상 경사되지 않도록, ② 스포트형 감지기는 45° 이상 경사되지 않도록 부착해야 하며, ④ 정온식 감지기는 공칭작동온도가 최고주위온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치한다.