비상방송설비의 설치기준 중 기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한… | [소방설비기사(전기) 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(전기) 필기] 23년 1회차

비상방송설비의 설치기준 중 기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재 발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 몇 초 이하로 하여야 하는가?

1

20

2

25

3

10

4

15

해설

비상방송설비의 화재안전기준은 기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간을 10초 이하 로 규정한다. 따라서 화재신고를 수신한 후 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 10초 이하이다. 참고로 확성기 음성입력은 실내 1W 이상 , 실외 3W 이상 이고, 음량조정기를 설치하는 경우 배선은 3선식 으로 한다.