용량 0.02μF 콘덴서 2개와 0.01μF 콘덴서 1개를 병렬로 접속… | [소방설비기사(전기) 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(전기) 필기] 23년 2회차
용량 0.02μF 콘덴서 2개와 0.01μF 콘덴서 1개를 병렬로 접속하여 24V의 전압을 가하였다. 합성용량은 몇 μF이며, 0.01μF 콘덴서에 축적되는 전하량은 몇 C인가?
1
2
3
4
해설
콘덴서를 병렬로 접속하면 합성용량은 단순 합이므로
μF이다.병렬이므로 각 콘덴서에는 같은 전압 24V가 걸리고, 에서 0.01μF 콘덴서의 전하량은
C이다.따라서 합성용량은 0.05μF이고, 0.01μF 콘덴서에 축적되는 전하량은 이다. 합성용량을 직렬식으로 계산해 0.03을 고르지 않도록 주의한다.