다음의 스프링클러에 대한 설명 중 틀린 것은? 상세 페이지

1[건축기사 필기] 23년 4회차

다음의 스프링클러에 대한 설명 중 틀린 것은?

1

스프링클러설비의 수원을 수조로 설치하는 경우에는 다른 설비와 겸용하여 설치할 것

2

가압송수장치의 송수량은 0.1MPa의 방수압력 기준으로 80L/min 이상의 방수성능을 가진 기준개수의 모든 헤드로부터의 방수량을 충족시킬 수 있는 양 이상의 것으로 할 것

3

개방형스프링클러헤드를 사용하는 스프링클러설비의 수원은 최대 방수구역에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 30개 이하일 경우에는 설치 헤드수에 1.6m31.6m^3를 곱한 양 이상으로 할 것

4

가압송수장치의 정격토출압력은 하나의 헤드 선단에 0.1MPa 이상 1.2MPa 이하의 방수압력이 될 수 있는 크기일 것

해설

스프링클러설비의 화재안전기준상 수원을 수조로 설치하는 경우에는 다른 설비와 겸용하지 않는 전용수조로 설치해야 한다. 따라서 '다른 설비와 겸용하여 설치할 것'은 틀린 설명이다.

나머지 보기(0.1MPa·80L/min, 개방형 30개 이하 시 헤드수×1.6㎥, 정격토출압력 0.1~1.2MPa)는 모두 기준에 부합한다.