모두CBT
양단힌지인 길이 666m의 H−300×300×10×15H-300 \times 300 \times 10 \times 15H−300×300×10×15의 기둥이 약축방향으로 부재중앙이 가새로 지지되어 있을 때 설계용 세장비는? (단, rx=131r_x=131rx=131 mm, ry=75.1r_y=75.1ry=75.1 mm)
40.040.040.0
58.258.258.2
66.366.366.3
45.845.845.8
양단힌지(K=1). 약축은 중앙 가새로 비지지길이가 절반이 된다.강축: λx=6,000131=45.8\lambda_x=\dfrac{6{,}000}{131}=45.8λx=1316,000=45.8약축: λy=3,00075.1=39.9\lambda_y=\dfrac{3{,}000}{75.1}=39.9λy=75.13,000=39.9설계세장비는 큰 값인 45.8.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.