모두CBT

강도설계법에서 \rm D22 압축이형철근의 기본정착길이 상세 페이지

2026 시대에듀 건축기사 필기 7개년 기출문제집최신판 가격보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

1[건축기사 필기] 22년 4회차

강도설계법에서 D22\rm D22 압축이형철근의 기본정착길이 ldbl_{db}는? (단, 경량콘크리트계수 λ=1.0\lambda=1.0, fck=27f_{ck}=27 MPa, fy=400f_y=400 MPa)

1

378.4378.4 mm

2

604.6604.6 mm

3

423.4423.4 mm

4

200.5200.5 mm

해설

압축이형철근 기본정착길이
ldb=0.25dbfyλfck=0.25×22×4001.0×27=2,2005.196423.4l_{db}=\dfrac{0.25\,d_b f_y}{\lambda\sqrt{f_{ck}}}=\dfrac{0.25\times 22\times 400}{1.0\times\sqrt{27}}=\dfrac{2{,}200}{5.196}\approx 423.4 mm
최소값 0.043dbfy=0.043×22×400=378.40.043\,d_b f_y=0.043\times22\times400=378.4 mm보다 크므로 지배값은 423.4 mm.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.