모두CBT

펌프의 양수량 10\text{m}^3/\text{min}, 전양정 상세 페이지

2026 시대에듀 건축기사 필기 7개년 기출문제집최신판 가격보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

1[건축기사 필기] 22년 4회차

펌프의 양수량 10m3/min10\text{m}^3/\text{min}, 전양정 10m10\text{m}, 효율 80%80\%
일 때, 이 펌프의 소요동력은? (단, 여유율은 10%10\%로 한다.)

1

26.526.5kW

2

22.522.5kW

3

32.432.4kW

4

30.630.6kW

해설

펌프 동력 P=QH6.12η×(1+α)P=\dfrac{Q\,H}{6.12\,\eta}\times(1+\alpha) (Q는 m3/min\text{m}^3/\text{min})
P=10×106.12×0.8×1.1=20.4×1.122.5P=\dfrac{10\times 10}{6.12\times 0.8}\times 1.1=20.4\times 1.1\approx 22.5kW.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.