모두CBT

콘크리트 구조설계 시 철근간격 제한에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지

1[건축기사 필기] 23년 2회차

콘크리트 구조설계 시 철근간격 제한에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

1

2개 이상의 철근을 묶어서 사용하는 다발철근은 이형철근으로, 그 개수는 4개 이하이어야 하며, 이들은 스터럽이나 띠철근으로 둘러싸여져야 한다.

2

나선철근 또는 띠철근이 배근된 압축부재에서 축방향철근의 순간격은 25mm 이상, 또한 철근 공칭지름의 2.5배 이상으로 하여야 한다.

3

벽체 또는 슬래브에서 휨 주철근의 간격은 벽체나 슬래브 두께의 3배 이하로 하여야 하고, 또한 450mm 이하로 하여야 한다.

4

상단과 하단에 2단 이상으로 배치된 경우 상하 철근은 동일 연직면 내에 배치되어야 하고, 이때 상하 철근의 순간격은 25mm 이상으로 하여야 한다.

해설

나선·띠철근 압축부재의 축방향철근 순간격 기준은 40mm 이상, 또한 철근 공칭지름의 1.5배 이상이다. 보기의 '25mm 이상, 2.5배 이상'은 수치가 틀린 것으로 정답(옳지 않은 것).

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.