모두CBT

강도설계법에서 처짐을 계산하지 않는 경우 스팬이 8.0m인 단순지지된 보의 최소두께로 상세 페이지

1[건축기사 필기] 24년 2회차

강도설계법에서 처짐을 계산하지 않는 경우 스팬이 8.0m인 단순지지된 보의 최소두께로 옳은 것은? (단, 보통중량콘크리트와 fy=400f_y = 400MPa 철근을 사용한 경우)

1

430mm

2

600mm

3

500mm

4

380mm

해설

처짐 검토 생략 시 단순지지 보 최소두께는 L/16L/16.
h=800016=500h = \dfrac{8000}{16} = 500 mm
fy=400f_y = 400MPa이므로 보정계수 (0.43+fy/700)=1.0(0.43 + f_y/700) = 1.0으로 추가 보정이 없다.