모두CBT

양단힌지인 길이 6m의 H-300 \times 300 \ 상세 페이지

1[건축기사 필기] 22년 2회차

양단힌지인 길이 6m6mH300×300×10×15H-300 \times 300 \times 10 \times 15의 기둥이 약축방향으로 부재중앙이 가새로 지지되어 있을 때 설계용 세장비는? (단, rx=131mm,ry=75.1mmr_x=131 \mathrm{mm}, r_y=75.1 \mathrm{mm})

1

58.258.2

2

45.845.8

3

66.366.3

4

39.939.9

해설

강축: KLrx=6000131=45.8\dfrac{KL}{r_x}=\dfrac{6000}{131}=45.8

약축(중앙 가새로 좌굴길이 3000mm): 300075.1=39.9\dfrac{3000}{75.1}=39.9

설계용 세장비는 둘 중 큰 값이므로 45.8이 지배한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.