그림과 같은 복근보에서 전단보강철근이 부담하는 전단력 Vs를 구하면? (단, fck=24 [MPa], fy=400 [MPa], fvt=300 [MPa], D10의 단면적은 71 [mm2])

해설
D10 폐쇄스터럽 2가닥: Av=2×71=142mm2, 유효깊이 d=440 mm.
Vs=sAvfvtd=150142×300×440≈124,960N≈125kN