다음 중 옥내계단의 너비의 최소 설치기준으로 적합하지 않는 것은? 상세 페이지
1[건축기사 필기] 21년 4회차
다음 중 옥내계단의 너비의 최소 설치기준으로 적합하지 않는 것은?
1
관람장의 용도에 쓰이는 건축물의 계단의 너비 이상
2
거실의 바닥면적의 합계가 이상인 지하층의 계단의 너비 이상
3
바로 윗층의 거실의 바닥면적의 합계가 이상인 층의 계단의 너비 이상
4
중학교 용도에 쓰이는 건축물의 계단의 너비 이상
해설
건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제15조상 관람장·공연장·집회장·판매시설, 지하층(거실 바닥면적 합계 100㎡ 이상), 바로 위층 거실 바닥면적 합계 200㎡ 이상인 층의 계단 너비는 모두 120cm 이상이다. 중·고등학교 계단은 150cm 이상이다.
보기 3은 200㎡ 이상 층의 계단을 150cm로 잘못 제시했으며 옳은 기준은 120cm 이상이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.