타일공사에서 시공 후 타일접착력 시험에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지
1[건축기사 필기] 21년 1회차
타일공사에서 시공 후 타일접착력 시험에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
시험결과의 판정은 타일 인장 부착강도가 10MPa 이상이어야 한다.
2
시험은 타일 시공 후 4주 이상일 때 행한다.
3
시험할 타일은 먼저 줄눈 부분을 콘크리트면까지 절단하여 주위의 타일과 분리시킨다.
4
타일의 접착력 시험은 당 한 장씩 시험한다.
해설
타일 접착력 시험의 판정 기준은 인장 부착강도 0.4MPa 이상이어야 하므로 10MPa는 틀린 값이다.
시험은 시공 후 4주 이상 경과, 줄눈을 콘크리트면까지 절단 분리, 약 600당 1개소로 한다.