각 층마다 옥내소화전이 3개씩 설치되어 있는 건물에서 옥내소화전설비의 수원의 저수량은 상세 페이지
1[건축기사 필기] 20년 2회차
각 층마다 옥내소화전이 3개씩 설치되어 있는 건물에서 옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가?
1
2
3
4
해설
옥내소화전 수원 저수량은 소화전 1개당 2.6m³(130L/min×20min)이며, 기준개수 N은 층별 설치개수가 2개 이상이면 최대 2개로 한다(30층 미만).
m³
3개가 설치되어 있어도 N=2로 계산한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.