모두CBT

사무소 건물에서 다음과 같이 위생기구를 배치하였을 때 이들 위생기구 전체로부터 배수를 상세 페이지

1[건축기사 필기] 20년 2회차

사무소 건물에서 다음과 같이 위생기구를 배치하였을 때 이들 위생기구 전체로부터 배수를 받아들이는 배수수평지관의 관경으로 가장 알맞은 것은?

기구종류바닥배수소변기대변기
배수부하단위248
기구수282
관경(mm)배수수평지관의 배수부하단위
7514
10096
125216
150372

1

150mm

2

100mm

3

125mm

4

75mm

해설

배수부하단위 합계 = 바닥배수 2×2=42\times2=4 + 소변기 4×8=324\times8=32 + 대변기 8×2=168\times2=16 = 5252
표에서 75mm는 14까지, 100mm는 96까지 허용하므로 52를 만족하는 최소 관경은 100mm이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.