그림과 같이 양단이 고정된 강재 부재에 온도변화량 ΔT=30C\Delta T=30^{\circ} \mathrm{C} 증가될 때 이 부재에 발생되는 압축응력은? (단, 강재의 탄성계수 Es=2.0×105MPaE_s=2.0 \times 10^5 \mathrm{MPa}, 부재 단면적 A=5,000mm2A=5,000 \mathrm{mm}^2, 선팽창계수 α=1.2×105/C)\alpha=1.2 \times 10^{-5} /{ }^{\circ} \mathrm{C})
문제 이미지

1

64MPa\rm 64MPa

2

25MPa\rm 25MPa

3

48MPa\rm 48MPa

4

72MPa\rm 72MPa

해설

양단이 고정되어 신장이 완전 구속되므로 열변형이 그대로 압축응력으로 나타난다.
σ=EsαΔT=(2.0×105)(1.2×105)(30)=72 MPa\sigma = E_s\,\alpha\,\Delta T = (2.0\times10^5)(1.2\times10^{-5})(30) = 72\ \text{MPa}
단면적 A는 응력 계산에는 불필요(축력을 구할 때만 사용)한 함정 조건이다.