모두CBT

강도설계법에서 처짐을 계산하지 않는 경우 스팬이 8.0m인 단순지 상세 페이지

1[건축기사 필기] 19년 2회차

강도설계법에서 처짐을 계산하지 않는 경우 스팬이 8.0m8.0m인 단순지지된 보의 최소두께로 옳은 것은? (단, 보통중량콘크리트와 fy=400MPaf_y=400 \mathrm{MPa} 철근을 사용한 경우)

1

380mm380mm

2

500mm500mm

3

430mm430mm

4

600mm600mm

해설

처짐을 계산하지 않는 경우 단순지지 보의 최소두께는 L/16L/16이다(fy=400MPaf_y=400\,\mathrm{MPa} 보통중량콘크리트 기준).
hmin=L16=800016=500mmh_{min}=\dfrac{L}{16}=\dfrac{8000}{16}=500\,\mathrm{mm}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.