모두CBT

양단힌지인 길이 \rm 6m \rm H\text{-}30 상세 페이지

1[건축기사 필기] 18년 2회차

양단힌지인 길이 6m\rm 6m H-300×300×10×15\rm H\text{-}300 \times 300 \times 10 \times 15의 기둥이 약축방향으로 부재중앙이 가새로 지지되어 있을 때 설계용 세장비는? (단, rx=131mm,ry=75.1mmr_x=131 \text{mm}, r_y=75.1 \text{mm})

1

58.258.2

2

39.939.9

3

45.845.8

4

66.366.3

해설

강축: KLrx=6000131=45.8\dfrac{KL}{r_x} = \dfrac{6000}{131} = 45.8
약축(중앙 가새 지지 → 좌굴길이 3m): 300075.1=39.9\dfrac{3000}{75.1} = 39.9
설계용 세장비는 두 값 중 큰 값이므로 45.845.8