인장을 받는 이형철근의 직경이 \rm D16(직경 15. 상세 페이지

1[건축기사 필기] 18년 2회차

인장을 받는 이형철근의 직경이 D16\rm D16(직경 15.9mm15.9mm)이고, 콘크리트 강도가 30MPa\rm 30MPa인 표준갈고리의 기본정착길이는? (단, fy=400MPa,β=1.0,mc=2,300kg/m3f_y=400 \text{MPa}, \beta=1.0, m_c=2{,}300 \text{kg}/\text{m}^3)

1

258mm258mm

2

279mm279mm

3

312mm312mm

4

238mm238mm

해설

표준갈고리 기본정착길이
lhb=0.24βdbfyλfckl_{hb} = \dfrac{0.24\,\beta\,d_b\,f_y}{\lambda\sqrt{f_{ck}}}
보통중량콘크리트 λ=1.0\lambda=1.0 대입:
lhb=0.24×1.0×15.9×4001.0×30=1526.45.477279l_{hb} = \dfrac{0.24 \times 1.0 \times 15.9 \times 400}{1.0 \times \sqrt{30}} = \dfrac{1526.4}{5.477} \approx 279\,mm

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.