모두CBT
실내공기의 탄산가스 함유량을 0.1%0.1\%0.1%로 유지하는데 필요한 환기량은? (단, 실내발생 탄산가스량은 51l/h51l/h51l/h, 외기의 탄산가스 함유량은 0.03%0.03\%0.03% 이다.)
약 35m3/h35m^3/h35m3/h
약 73m3/h73m^3/h73m3/h
약 43m3/h43m^3/h43m3/h
약 23m3/h23m^3/h23m3/h
필요 환기량 Q=MCi−CoQ=\dfrac{M}{C_i-C_o}Q=Ci−CoM.Q=510.001−0.0003=510.0007≈72,857Q=\dfrac{51}{0.001-0.0003}=\dfrac{51}{0.0007}\approx 72{,}857Q=0.001−0.000351=0.000751≈72,857 l/h ≈73\approx 73≈73 m³/h
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.