옥내소화전설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축기사 필기] 16년 1회차
옥내소화전설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
전동기에 따른 펌프를 이용하는 가압송수장치를 설치하는 경우, 펌프는 전용으로 하는 것이 원칙이다.
2
옥내소화전설비의 송수구는 소방차가 쉽게 접근할 수 있는 잘 보이는 장소에 설치한다.
3
해당 층의 옥내소화전을 동시에 사용할 경우 각 소화전의 노즐선단에서의 방수압력은 최소 0.7MPa 이상이 되어야 한다.
4
옥내소화전 방수구는 바닥면으로부터의 높이가 1.5m 이하가 되도록 설치한다.
해설
옥내소화전 노즐선단 방수압력은 0.17MPa 이상 0.7MPa 이하(방수량 130L/min 이상)여야 한다. '최소 0.7MPa 이상'은 최소값을 0.17MPa로 해야 하므로 틀린 설명이다.