보폭 400mm, 한쪽으로 내민 플랜지 두께 150mm, 보의 경간은 9m, 인접보와의 내측거리 3m인 경우, 슬래브와 보가 일체로 타설된 반T형보의 유효폭은?

1

1,900mm

2

1,150mm

3

1,300mm

4

1,000mm

해설

반T형(단T형)보 유효폭은 다음 중 최솟값:
6t+bw=6×150+400=1,3006t+b_w=6\times150+400=1{,}300 mm
bw+인접보 내측거리2=400+3,0002=1,900b_w+\dfrac{\text{인접보 내측거리}}{2}=400+\dfrac{3{,}000}{2}=1{,}900 mm
bw+경간12=400+9,00012=1,150b_w+\dfrac{\text{경간}}{12}=400+\dfrac{9{,}000}{12}=1{,}150 mm

∴ 최솟값 1,150mm