100명을 수용하고 있는 회의실에서 1인당 CO2CO_2CO2 배출량이 17l/h 일 때 실내의 CO2CO_2CO2 농도를 1,000ppm 이하로 유지시키기 위한 필요환기량은? (단, 외기의 CO2CO_2CO2 농도는 300ppm 이다.)
2,140m3^33/h
1,750m3^33/h
1,120m3^33/h
2,430m3^33/h
필요환기량 Q=MCi−CoQ=\dfrac{M}{C_i-C_o}Q=Ci−CoMCO2CO_2CO2 발생량 M=100×17=1,700L/h=1.7m3/hM=100\times17=1{,}700\text{L/h}=1.7\text{m}^3\text{/h}M=100×17=1,700L/h=1.7m3/hQ=1.7(1000−300)×10−6=1.77×10−4≈2,430m3/hQ=\dfrac{1.7}{(1000-300)\times10^{-6}}=\dfrac{1.7}{7\times10^{-4}}\approx2{,}430\text{m}^3\text{/h}Q=(1000−300)×10−61.7=7×10−41.7≈2,430m3/h
필요환기량 Q=MCi−CoQ=\dfrac{M}{C_i-C_o}Q=Ci−CoM
CO2CO_2CO2 발생량 M=100×17=1,700L/h=1.7m3/hM=100\times17=1{,}700\text{L/h}=1.7\text{m}^3\text{/h}M=100×17=1,700L/h=1.7m3/h
Q=1.7(1000−300)×10−6=1.77×10−4≈2,430m3/hQ=\dfrac{1.7}{(1000-300)\times10^{-6}}=\dfrac{1.7}{7\times10^{-4}}\approx2{,}430\text{m}^3\text{/h}Q=(1000−300)×10−61.7=7×10−41.7≈2,430m3/h