공기조화 방식 중 단일덕트 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지
1[건축기사 필기] 15년 4회차
공기조화 방식 중 단일덕트 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
냉온풍의 혼합손실이 없다.
2
2중덕트방식에 비해 덕트스페이스를 적게 차지한다.
3
각 실이나 존의 부하변동에 즉시 대응할 수 있다.
4
전공기방식의 특성이 있다.
해설
단일덕트 방식은 한 계통으로 동일 조건의 공기를 공급하므로 부하특성이 다른 여러 존에 개별 대응이 어렵다. 따라서 '각 실·존의 부하변동에 즉시 대응할 수 있다'는 설명이 옳지 않다(이는 2중덕트·VAV의 장점).
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.