한중(寒中) 콘크리트의 양생에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? 상세 페이지
1[건축기사 필기] 15년 4회차
한중(寒中) 콘크리트의 양생에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
1
가열보온양생을 실시할 경우 가열 중 살수를 금한다.
2
초기양생은 콘크리트의 압축강도가 5MPa 이상이 얻어진 것을 확인하고 담당원의 승인을 받아 중지한다.
3
타설 후의 콘크리트 온도를 시트, 매트 및 단열 거푸집 등에 의하여 계획한 양생온도로 유지하는 것을 단열보온양생이라 한다.
4
타설한 콘크리트는 어느 부분에서도 그 온도가 5℃ 이상으로 하여 초기양생을 실시한다.
해설
한중콘크리트의 가열보온양생은 열을 가하면서 콘크리트 표면이 건조·수분증발로 손상되기 쉬우므로 오히려 적절한 살수(습윤 유지)가 필요하다. 따라서 '가열 중 살수를 금한다'는 설명이 옳지 않다. 초기양생은 압축강도 5MPa 이상 확보 후 승인받아 중지하고, 어느 부분도 5℃ 이상을 유지한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.